如何采用地电波方法检测开关柜局放
采用地电波方法检测开关柜的局部放电(PD)通常包括以下步骤:
1. 准备工作 :
确保测试仪器如便携式局放监测装置(如PDSurveyor-Air)处于良好状态,并熟悉其使用方法。
确认工作人员分工明确,了解安全措施,并核对工作设备名称及现场条件。
保持与高压设备带电部位的安全距离,例如330kV≥4.0米,110kV≥1.5米,35kV≥1.0米。
2. 测量背景噪音 :
在开关柜上、中、下柜分别测量背景噪音,以确定测试环境。
3. 地电波测试 :
将检测探头放置于开关柜的外壳附近,对内部局部放电情况进行检测。
记录测试值,并注意放电脉冲数,正常情况下脉冲数应在50~500个/2秒内,超过1000个可能是干扰信号。
4. 结果判断 :
正常情况下的相对值应小于或等于20dB。
若测试值异常,需记录并分析原因。
5. 放电源定位 (如果需要):
使用至少四个检测探头,根据不同探头检测信号的响应时间差计算放电源的空间位置。
注意考虑无线电干扰和大功率电力设备产生的干扰,并采取相应措施减少影响。
6. 测试结束 :
清理现场,整理清点仪器和工具,并报告测试结果。
在进行地电波检测时,应确保天气条件适宜,空气湿度不超过80%,并且在操作过程中采取适当的安全措施,如佩戴绝缘手套和绝缘靴。测试数据应在读数稳定后读取,并最好进行多次测试以确保准确性。
其他小伙伴的相似问题:
地电波检测中如何减少干扰信号?
开关柜地电波检测的安全措施有哪些?
如何计算放电源的空间位置?